Bonsoir
Une seconde mani�re de g�rer sa ventilation :
Le contr�le automatique du ventilateur par palier.
Il faut en premier lieu cr�er des profils de ventilation dans l�onglet "Fan" de la fen�tre "System tweaks" :
Pour cela, on s�lectionne "direct control", on r�gle la vitesse en d�pla�ant le curseur puis "Appliquer" et on enregistre le profil en cliquant sur la disquette.
Ici on voit 3 profils : "Ventilo 100%", "Ventilo 70%" et "Ventilo 40%". On peut enregistrer autant de profils que l�on souhaite.
On doit aussi cocher "Apply fan settings at Windows startup" pour que RivaTuner lance un profil (ici 40%) au d�marrage de Windows.
Il faut ensuite cr�er des lanceurs pour chacun des profils dans l�onglet "Launcher" :
On clique sur "+", on choisit "Regular item" dans la nouvelle fen�tre qui apparait puis "OK".
Dans la fen�tre "Regular menu item editor" :
On donne un nom � notre "Lanceur de ventilation", ici "Ventilation 100".
On coche la case "Associated fan profile", on s�lectionne "driver-level" et on choisi l�un des profils de ventilation enregistr�s pr�c�demment, ici "Ventilo 100%".
Il faut maintenant, r�p�tez les derni�res �tapes et cr�er un lanceur pour chaque profil de ventilation.
Avant de continuer, il faut s�assurer que le "Hardware monitoring" soit d�marr� et tourne en permanence en t�che de fond (voir post pr�c�dent).
Il faut ensuite g�rer ces "Lanceurs de ventilation" dans le "Planificateur de t�ches".
Le "Planificateur de t�ches" va d�marrer nos "Lanceurs de ventilation" quand un �v�nement li� � la temp�rature est d�clench� et ainsi rendre automatique la gestion de la vitesse du ventilateur.
On va cr�er des t�ches pour que le ventilateur de notre carte graphique tourne � 40% en dessous de 55�C, � 70% de 55 � 65�C et � 100% au dessus de 65�C.
Il faut adapter les paliers de fonctionnement au nombre de profils de ventilation souhait� et en fonction de l�efficacit� du syst�me de refroidissement de votre carte graphique.
Pour cr�er des t�ches, il faut aller dans l�onglet "Scheduler" de la fen�tre principale de RivaTuner :
On clique sur "+" pour ajouter une t�che.
Dans la fen�tre "Task editor", on donne un nom � cette t�che ici "AutoVentilo 100", on s�lectionne "item", puis notre lanceur enregistr� pr�c�demment, ici "Ventilation 100".
On s�lectionne le type d��v�nement qui lancera la t�che, "on hardware monitoring threshold event" (un seuil du hardware monitoring). Si vous n'avez pas activ� le " Hardware monitoring ", vous serez invit� � le faire apr�s avoir s�lectionn� le type d��v�nement.
On s�lectionne la source de ce seuil, "Core temp�rature" (temp�rature du GPU).
Sont pr�sentes dans le menu d�roulant toutes les sources actuellement en cours de surveillance par le "hardware monitoring".
On fixe le seuil "Threshold" � 65�C, la direction vers le haut "upward" et on met "0" dans les autres cadres.
On coche "Display threshold on hardware monitoring graph" pour afficher une ligne de couleur rouge dans le graphique du "Hardware monitoring" (on peut changer la couleur en cliquant sur le pav� rouge).
On clique sur "OK" pour valider notre premi�re t�che. On r�p�te les �tapes pr�c�dentes pour la seconde "AutoVentilo 70" :
On s�lectionne le type d��v�nement qui lancera la t�che, "on hardware monitoring range event" (une plage du hardware monitoring).
On s�lectionne la source de cette plage, "Core temp�rature".
On fixe le d�but de la plage "Range min" � 55�C, la fin de la plage "Range max" � 65�C et on met "0" dans les autres cadres.
J�ai choisi la couleur orange pour la plage � afficher dans le graphique du "hardware monitoring".
On clique sur "OK" pour valider et on r�p�te les �tapes pr�c�dentes pour la derni�re t�che "AutoVentilo 40" :
On s�lectionne le type d��v�nement qui lancera la t�che, "on hardware monitoring threshold event" (un seuil du hardware monitoring).
On s�lectionne la source de ce seuil, "Core temp�rature".
On fixe le seuil "Threshold" � 55�C, la direction vers le bas "downward" et on met "0" dans les autres cadres.
J�ai choisi la couleur verte pour le seuil � afficher dans le graphique du "hardware monitoring".
On clique sur "OK" pour valider et nos trois t�ches sont pr�tes � se lancer. Maintenant, on peut v�rifier avec le "Hardware monitoring" que le ventilateur est bien control� par paliers :
On voit bien ici les 3 paliers d�clench�s aux seuils fix�s.
On pourra ensuite modifier les seuils et les plages pour les adapter au mieux � notre carte graphique.
Si la vitesse du ventilateur est en constante �volution et passe trop souvent d�un profil � l�autre � un seuil de transition (ici de 70 � 100% au seuil de 65�C), on peut cr�er un vide de quelques degr�s dans la gamme de temp�rature, au lieu de 55-65 et >65 on peut mettre 55-63 et >66. On peut aussi augmenter l�g�rement la vitesse inf�rieure du ventilateur, bref il faut optimiser.
Dans cet exemple on pourrait aussi ajouter un profil � 80% et g�rer 4 paliers : 40% en dessous de 55�C, 70% de 55 � 60�C, 80% de 60 � 70�C et � 100% au dessus de 70�C.
A vous de trouver les bons r�glages pour votre ventilateur et concilier silence et puissance, just do it !
En joie !